土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家那本规范上对相序的排列上有作要求啊

请教大家那本规范上对相序的排列上有作要求啊

发布于:2007-01-29 18:47:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问大家 对相序的排列的要求是什么样呢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lfl_75
    lfl_75 沙发
    三相交流母线:a相为黄色,b相为绿色,c相为红色,单相交流母线与引出相的颜色相同。
    二、直流母线:正极为赭色,负极为蓝色。
    三、直流均衡汇流母线及交流中性汇流母线:不接地者为紫色,接地者为紫色带黑色条纹。
    四、封闭母线:母线外表面及外壳内表面涂无光泽黑漆,外壳外表面涂浅色漆。
    2007-02-01 15:57:01

    回复 举报
    赞同0
  • lfl_75
    lfl_75 板凳
    一、上、下布置的交流母线,由上到下排列为a、b、c相,直流母线正极在上,负极在下。
    二、水平布置的交流母线,由盘后向盘面排列为a、b、c相,直流母线正极在后,负极在前。
    三、引下线的交流母线由左至右排列为a、b、c相,直流母线正极在左,负极在右。
    2007-02-01 15:57:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2091 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问电容器安装在计量表前与后效果是不是一样?

一台农村的变压器,电业局统一发的电容.必须要安装,无自投装置.原来电工安在计量后面,但电工说安装了怕后半夜过补,电表跑的更快.电业局一小领导说安装在变压器低压出线上,这样电容过补了也不计量.线损算高压的.请问,安装在计量前,电容器过补后,倒送无功,低压线路电流会不会增加.会不会和安装前一样过补了也计量?效果相同?在此请教各位..

回帖成功

经验值 +10