土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机输出额定电压到底是400还是380?

柴油发电机输出额定电压到底是400还是380?

发布于:2012-08-14 16:44:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油发电机输出额定电压到底是400还是380?
厂家说是400V的,我同事说是380V,请问有无规范要求。
我觉得都可以,反正输出电压是可以调节的。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pan_white
    pan_white 沙发
    这关系到发电设备和用电设备的额定电压的定义,其中也考虑了线路和设备本身的压降的问题。若发电机直接连用电设备,那应该是380V,但线路有压降,就应该是400V。
    2012-08-14 20:12:14

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    是可以调节的,但调节范围不大,额定为400V。
    2012-08-14 16:58:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【现场疑难】办公室配电箱老是越级跳闸,求高手分析原因!

我们公司办公室在写字楼里,电从电井那边接过来,电井那边的那级开关为32A的开关。我们这边选用的是25A的总开关,开关全部用的施耐德的。 下面线路为7条电脑插座回路;用的16A的带漏电空开,1条照明回路也是16A的空开。线路照明用的是2.5,插座全部是4的线公司是去年装修的这层写字楼,其他回路用到现在没出过啥问题。 上上个月有条电脑插座回路老跳闸(只是这条回路跳),后来电工师傅来了说是我们这装漏电的开关,容易老化,容易跳闸。当时我个人分析是里面有漏电,人家直接给换成20A的正泰开关。好了这么一阵子,故障变得更严重了。

回帖成功

经验值 +10