回填土把楼板压坏 还应注意哪些施工及保护的问题我从施工方面考虑了以下问题 由于卸土方与回填拉土没有专人协调,导致土方堆载过多,一直堆到地下3层,压坏了地下3层楼板。目前只能安排人员先将土方用铲土机铲走,待土方清理干净后,凿掉破坏的梁板后重新浇筑。 一、剔凿楼板前要注意以下问题: 1、地下3层的土方要及时清理掉,并加强注意安全。 2、清理后在破坏楼板范围内封闭保护,且上下各层该区域内均进行封闭。首层该范围内不得堆放施工材料。 3、临时用钢管支顶破坏楼板。各层在破坏区域外层层支顶。