正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
阅读下一篇
新建电抗器室,用的300mm2单芯电缆,7根。室内电缆沟砖砌,电抗器下为素混凝土无钢筋,底座埋件在做接地扁钢时也考虑没有形成环,有缺口。现在投入运行发现电缆周边的电缆支架,支撑架发热,大概38度,当时变压器负荷大2W多,听变电站运行人员说,变压器负荷4W多,有近100度,不知道是真是假。以上情况昨日观察发现,电抗器底座埋件有两点接地(设计时为一点,但施工单位强行又加一点),间接形成环路。已经剪断一根接地线。还是有没有解决问题。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报