土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单芯电缆磁场问题

单芯电缆磁场问题

发布于:2012-08-14 10:05:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新建电抗器室,用的300mm2单芯电缆,7根。室内电缆沟砖砌,电抗器下为素混凝土无钢筋,底座埋件在做接地扁钢时也考虑没有形成环,有缺口。现在投入运行发现电缆周边的电缆支架,支撑架发热,大概38度,当时变压器负荷大2W多,听变电站运行人员说,变压器负荷4W多,有近100度,不知道是真是假。
以上情况昨日观察发现,电抗器底座埋件有两点接地(设计时为一点,但施工单位强行又加一点),间接形成环路。已经剪断一根接地线。还是有没有解决问题。
现在打算将电缆周边的电缆支架,支撑架都换成胶木绝缘材料。想问问各位有么有碰到类似情况,本人怀疑就是单芯电缆近身磁场太大,导致电缆支架、支撑架本身内部形成涡流?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的情况下,人会触电吗

最近在思考奇怪的问题,大家不要见笑啊。就是我站在混凝土楼面上,一只手接触火线,会触电吗。火线和大地存在电势差 ,但是由于混凝土是不导电的啊 ,这样火线和大地就不能形成闭合回路啊 ,怎么会触电呢。初中的物理课上说,人站在绝对干燥的木头椅子上,摸火线不会触电 ,我混凝土楼面不就类似木椅吗 ,有人说混凝土里面有钢筋 ,但是如果我是素混凝土呢(纯粹理论上的啊),会触电吗

回帖成功

经验值 +10