土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的零线及外壳和避雷器的接地极?

变压器的零线及外壳和避雷器的接地极?

发布于:2007-01-26 21:15:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
是否必须用一个接地极?我们这里全部是2个接地极。谢谢啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huichenggong
    huichenggong 沙发
    应该一个接地极,如果两个,则雷电压降有可能对变压器产生反击。
    2007-01-28 20:50:28

    回复 举报
    赞同0
  • dxy519
    dxy519 板凳
    联合共用接地1欧姆,若2处接地极分别4欧姆(看你的防雷等级要求),而且2处接地极之间还有距离的要求。
    2007-01-27 17:26:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

800KVA变压器,1050kw烤箱,能否使用?

800KVA变压器,1050kw烤箱,能否使用?怎么计算?谢谢!

回帖成功

经验值 +10