是否必须用一个接地极?我们这里全部是2个接地极。谢谢啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huichenggong
    huichenggong 沙发
    应该一个接地极,如果两个,则雷电压降有可能对变压器产生反击。
    2007-01-28 20:50:28

    回复 举报
    赞同0
  • dxy519
    dxy519 板凳
    联合共用接地1欧姆,若2处接地极分别4欧姆(看你的防雷等级要求),而且2处接地极之间还有距离的要求。
    2007-01-27 17:26:27