紧急请教!!两次和箱变相关的事故!

发布于:2007-01-26 09:16:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
事故分别出在两台箱变上,箱变内变压器630KVA ,低压出线断路器是DW15-1600/1600的断路器,一路低压出线是DZ20Y-400/3300 315(实际负荷较小),用的是35mm2的铜芯电缆,
第一台箱变:分线盒(距离箱变大约100米)处三相短路(猜测),DW15和DZ20Y-400/3300 315都没有跳,高压户外断路器倒是跳了.
第二台箱变:距离箱变大约100米处的电缆被挖掘机弄断了,DW15跳了,DZ20Y-400/3300 315倒是没有跳,



附:两台箱变的DZ20Y-400/3300分别是正泰的和上海精益的,两台箱变分别放置在河南新乡和郑州.

请大家讨论一下,这是怎么回事呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • petersu
    petersu 沙发
    DW15的过流整定值可能选得不当;DZ开关过流跳闸需要一定时间,可参看厂家说明书.
    2007-01-30 14:45:30

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    我K,才发现,315A的开关用35mm的电缆,差太多了吧,肯定是设计失误。
    电缆载流量按规范不能比上级开关小。即时最次,也不能比下级开关小嘛!