土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问这种情况,我用BV导线好还是用电缆好?
我做了个厂房,从总配电箱到照明配电箱长约120米,照明箱负荷13。4KW。
我现在用BV-5×16导线暗辐,怎么样?

全部回答(78 )

  • luxuesong_78
    如果是总的负荷是13.4kW,那它的负荷电流还不到30A,这么长的距离最好不要用BV线,因为BV线一般都是100米一卷的,中间还要做接头,这样是不允许的,还是用电缆吧!其实我认为,如果楼主说是整个箱的用电负荷为13.4kW的话,用5*6的电缆就OK了!
    2007-09-07 10:41:07 来自 PC 评论 举报
  • idolx3
    只是照明,怎么省钱怎么怎么做,又不是甲类厂房


    2007-09-06 22:20:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10