救命??在做继电保护时,过流拒动??

发布于:2007-01-25 19:59:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们变压器额定电流308A,我们选用400/5A的电流互感器0.2:10P10,过电流设定为6A,做实验时在电流互感器二次侧,通6A电流拒动,再通6A电流加电压仍拒动,但是我们甩掉CT,再通6A电流,此时开关动作。是不是我们选的电流互感器选的有点小了。达到电流互感器的极度饱和了,拒动???请各路高手指教!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fengjia3
    fengjia3 沙发
    不允许串电流互感器二次侧,通电流作保护、开关传动试验,此时在保护装置处流过的电流肯定小于所通电流。但可以在电流互感器一次侧通保护动作所需的一次电流作保护、开关传动试验(保护动作所需的一次电流不是很大时)。