土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 微机保护差动回路门槛电流是什么意思

微机保护差动回路门槛电流是什么意思

发布于:2007-01-25 16:43:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂用的珠海万力达的保护微机保护差动回路门槛电流

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yuanlan9220
    yuanlan9220 沙发
    我厂主变差动保护电流二次回路的N相线接触不好,在主变运行时差动保护动作使主变跳闸为什么
    2007-01-28 14:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • wdtyzh
    wdtyzh 板凳
    为躲开正常运行时,由于CT变比等因素造成的两侧不平衡电流而设此门槛值。一般整定为30%额定电流。
    2007-01-25 17:35:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋面配电箱内浪涌保护器,接上避雷带会引雷吗?

设计将广告牌灯具的配电箱放在屋面,但是屋面没有总等电位箱MEB。请教高手,屋面配电箱内的浪涌保护器,接上屋面的避雷带接地,这样会引雷吗?

回帖成功

经验值 +10