土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一下雨就跳闸怎么检查并排除故障

一下雨就跳闸怎么检查并排除故障

发布于:2012-08-11 18:04:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司有一趟架空线路,120钢芯铝导线,23公里,其中有部分跨铁路涵洞为电缆连接,线路带着11台250变压器。近日出现奇怪现象,就是一下雨就跳闸,综保显示C相过流,请教该怎么检查并排除故障呢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    就是有接地。绝缘不良,干燥后恢复。
    2012-08-29 16:07:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    建议朋友把故障记录好好看仔细,不要把外行话当作分析故障的依据!

    高阻接地的中压系统,怎么只有一相过流,那过流的电流流到哪去了?

    高阻接地系统,最大接地电流不会超150A吧?“11台250变压器”的过流定值(一次)不会小于150A吧?

    “一趟架空线路,120钢芯铝导线,23公里.................一下雨就跳闸...........怎么检查并排除故障呢”?

    下雨会有水,从电线上流出到哪?好的绝缘子象雨伞,是点到其他地方了,不是流到接地体上去。
    如果绝缘子有裂纹(因绑扎线捆扎,绝缘子不会碎裂下来),一下雨,电线上的水流进裂纹到支持螺栓上,螺栓固定在接地的横担上,线路就会“因接地而跳闸”。

    夏天,不会全23km同时下雨,在发生接地跳闸时,就在下雨的区域有绝缘碎裂,停电后爬上去检查换掉。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-8-27 18:07 编辑 ]
    2012-08-27 17:55:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【疑难求助】非电量保护为什么不启动失灵保护,那怎么办?

如题,为什么非电量保护部启动失灵保护啊?有人说是因为非电量保护动作后,返回时间比较长,会给失灵保护一直发启动信号,如果此时失灵保护的电气量满足要求,失灵保护会误动作,而失灵保护误动作后过很严重,故要求非电量保护不启动失灵保护,同时,对启动失灵保护的启动失灵电流元件的返回时间有规定,要求小于20ms。 但是如果不启动的话万一非电量动作后没有跳开高压侧开关,那怎么办啊?肯定也是不行的啊?

回帖成功

经验值 +10