土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关低压无功补偿柜的问题

有关低压无功补偿柜的问题

发布于:2012-08-11 13:35:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位同事:
我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    0.24安。应是多功能仪表(及其它东东)耗用的电流。
    它的电压取样(工作电源)就是C、B相。(A相是电流取样)
    2012-08-11 23:10:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

很奇怪的问题,求解。

我校在同一天发生了220V用电器遭过电压(据用户说380V)烧毁事故,一般判断是N线断开,奇怪的是这些用户并不是同一个配电室下面的用户,一部分为施工用临时变电站下的用户,另一部分是实验室变电站下的用户,好在假期,损失不大。现场检查发现临时变电站出口电压一切正常,工地电压有一相过低,空载也一样,但没有过压情况,更换工地电缆后正常。实验室变电站内一切正常,用户端也没有发现过压问题。大家分析可能有什么问题。