【请教】该类型房间能否采用扩展覆盖面喷头

发布于:2012-08-11 12:42:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
原设计为下垂型喷头,甲方不想做吊顶,故空调风机盘管改为侧送,喷淋也响调整为边墙型扩展覆盖面喷头,但是在如图所示位置有结构梁, 此时采用该种喷头是否可行?

自喷规范6.1.3第3条 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头,是否违反这一条? 主要是梁比较靠近南侧墙,溅水盘下1.2m的话似乎对喷洒效果影响不大。

111-Model.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 沙发
    最后来给回帖的各位汇报一下最终的做法。

    工程当地消防局的工程师打电话来,给了个不错的建议: 南面梁至墙之间的部位做吊顶,与梁底齐平。这样本身梁高不影响喷水效果,加吊顶后该部位也不阻碍烟气流动,喷头应该能顺利开启,我感觉符合要求。 
    2012-08-25 23:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 板凳
    目前仍没有决定如何是好,到底该怎么办呢。
    2012-08-23 19:39:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 722 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求点评:读规范对喷淋计算问题新发现

之前觉得喷头布置的密,喷淋总流量就会增加,昨天仔细阅读了规范,发现不是这么一回事,举例中I级:规范按照0.1MP的压力算出来最大面积是12.5平方,但这是为了达到6L/min·㎡的强度,如果喷头布置的密集点,压力可以达不到0.1MP,只要满足0.05MP以上就行了。结果算出来总的喷淋流量只要大于6L/min·㎡×160㎡=16L/S就行了

回帖成功