土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求点评:读规范对喷淋计算问题新发现

求点评:读规范对喷淋计算问题新发现

发布于:2012-08-10 09:18:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
之前觉得喷头布置的密,喷淋总流量就会增加,昨天仔细阅读了规范,发现不是这么一回事,举例中I级:规范按照0.1MP的压力算出来最大面积是12.5平方,但这是为了达到6L/min·㎡的强度,如果喷头布置的密集点,压力可以达不到0.1MP,只要满足0.05MP以上就行了。结果算出来总的喷淋流量只要大于6L/min·㎡×160㎡=16L/S就行了

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • huanghe521
    huanghe521 沙发
    刚好遇到这个问题,正好看看
    2013-10-24 08:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • xiaonifo
    xiaonifo 板凳
    喷头布置的密,喷淋总流量就会增加--逐点计算的时候 应该是这样的
    所以严重危险的压力要达到0.1MP,一般危险级只要满足0.05MP以上计算就行了
    2012-11-06 15:52:06

    回复 举报
    赞同0