发布于:2007-01-25 09:31:25 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
一地下室,净高5m,喷淋干管距地下室地面距离为2.7m,支管与干管水平连接,喷头为直立喷头,就是向上扬的,求喷头标高

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • liangrh
    liangrh 沙发
    13楼的说的对,符合施工规范。
    2007-03-28 13:28:28

    回复 举报
    赞同0
  • wsboyu
    wsboyu 板凳
    13楼是对的.
    2007-03-07 14:50:07

    回复 举报
    赞同0