土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有关采暖问题请教

有关采暖问题请教

发布于:2007-01-25 08:50:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有关小区采暖系统
最高点为19层,分成两个区域 ,一个近点区19层最高,一个远点区17层最高,现在近点的19层效果没有问题,在17层远点区效果不好。二次水泵的流量足够,
远点的效果不好反映在几个方面:
有时回水热的,供水不热
有时供回水都不热
在暖气片上排水,有水出来:
刚开始觉得补水的压力不够
补水设定压力60m,水泵的所在地下-6m。补水泵不停的起泵。
大家给点意见哦

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • youshuizhidao
    youshuizhidao 沙发

    到你的锅炉房或交换站看一下就知道这个安全阀是什么,自己不用调,让安装方给你调。严格来说蒸汽锅炉上用的安全阀是要到技术监督局定期检测校验的。
    2007-02-03 14:41:03

    回复 举报
    赞同0
  • weilv217
    weilv217 板凳

    安全阀压力等级怎么调节哦 ,还有这个安全阀是什么哦,请教
    2007-01-30 19:03:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多