土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热计量问题咨询

热计量问题咨询

发布于:2012-08-10 09:41:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近要做一个公建,要求每层都要计量,总共24层,每层1500平米,做管道井,上共用立管的确可以做到要求,但感觉麻烦。
不知道有没有人做过温度法热计量的工程,新建工程可以用这种系统么?
(温度法:比如这个公建,可以做成两个上供下回的系统,每个12层,和不计量的建筑一个做法,热计量采用温度计和电传感器,计算仪及总的热量表完场,根据各层或者各房间的温度比,平摊热量表的总热量,以此完场分层或分室计量,温度计安在室内明显的地方,比如进门口,传感器,计算仪安在每层的电井内,热量表就不说了)
大伙说说呗,都用那些热计量的方式和方法,各有什么优缺点都!!

[ 本帖最后由 zqbxlk 于 2012-8-10 09:43 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zqbxlk
    zqbxlk 沙发
    热计量中没有温度法,这个?在最新版的使用供热空调设计手册,热计量方法中是介绍了这种方法的,应该有吧?
    2.通断时间面积法,应该比温度法准确很多,相对于装热表的系统,造价应该要低,但是对于公共建筑,用温度法的话采暖系统可以采用传统的上供下回系统,用通断时间面积法的话每层都要计量的话系统形式受限厉害,头疼啊……
    2012-08-16 11:13:16

    回复 举报
    赞同0
  • tamtxx
    tamtxx 板凳
    首先温度法在供热计量规程中没有这种方法,温度法的弊端自由热,国内北京全部是通断时间面积法、内蒙、山西都是通断时间面积法。
    2012-08-16 10:14:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

续------解决供热管网末端用户不热的问题

经领导审批解决供热管网末端用户不热的问题如下:1.3#换热站供热系统,更换水泵,水泵规格:流量:400m3/h ,扬程:32m,功率:55kw,运行方式:一用一备。2.2#换热站站供热系统,7#.8#因老楼房无法改动管路,现改为在两幢前端供水管上安装加压泵,用变频器调速控制该处的流量,水泵规格:流量:22.3m3/h,扬程:10m ,功率:1.1kw。3.1#换热站供热系统,拆除医院末端安装的18.5kw加压泵,在供水管上安装小泵,用变频器调速控制该处的流量,水泵规格:流量:44.7m3/h ,扬程:10m ,功率:2.2kw。

回帖成功

经验值 +10