经领导审批解决供热管网末端用户不热的问题如下:
1.3#换热站供热系统,更换水泵,水泵规格:流量:400m3/h ,扬程:32m,功率:55kw,运行方式:一用一备。
2.2#换热站站供热系统,7#.8#因老楼房无法改动管路,现改为在两幢前端供水管上安装加压泵,用变频器调速控制该处的流量,水泵规格:流量:22.3m3/h,扬程:10m ,功率:1.1kw。
3.1#换热站供热系统,拆除医院末端安装的18.5kw加压泵,在供水管上安装小泵,用变频器调速控制该处的流量,水泵规格:流量:44.7m3/h ,扬程:10m ,功率:2.2kw。