发布于:2007-01-24 14:15:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新高规7.6.6.1条燃气锅炉房宜设自动灭火系统,有没有设自喷不设水喷雾通过消防审查的吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mygps888
    mygps888 沙发
    谢谢,但有人说高规错了,不知真假.
    2007-01-29 21:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • yanglan
    yanglan 板凳
    可以设置自喷的,有高规保护你
    2007-01-25 19:23:25