室内消防用水量按实际计算,应如何算?GB50016-2006第8.4.1条第2款“室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1的规定”强制性条文。 以一幢六层宿舍楼为例,层高3m,那么室内消防用水量应该为多少呢? 以19mm水枪、DN65栓口、25m水带、7m充实水柱计算,最不利点消火栓出水压力只需9.7m、水枪口出流量为3.8L/s。表8.4.1规定消防用水量不小于15L/s,那么是不是最利点的3个消火栓总流量不小于15/s就可?还是以每个消火栓出流量5L/s计算呢?如果满足最利点消火栓出流量为5L/s,那么一层的消火栓出流量约为7L/s(因为栓口压力近35m),那么室内消防用水量应为最利点的3个消火栓的出流量,就将近21L/s。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句兄弟先握手一下,大家同行多交流呵呵,
防水的电梯目前还没看见过,
貌似也没什么必要。
防水的扶梯倒是没什么稀罕的了。
回复 举报
消防电梯不防水.很巧合,我们这个楼盘的几栋高一类住宅楼也有相似的现象.前段时间生活给水管电梯前室入户段(1.25MPa的PPR管)敷设完毕,并且经过保压实验合格,但由于工期的原因,在随后的装修铺设电梯前室地面的过程中有一部分损坏,装修工人没有报告,我们也没有及时发现,供水调试的时候就有水淹电梯的事情了.按设计两部电梯应该有一部是消防电梯,但两部都不防水,并且均出现了电梯桥厢内电路板因进水被烧毁的事故.作为甲方的水电管线方面代表之一,我并不了解电梯的施工过程,只是按照设计要求做了消防电梯所需要的双电源以及相关的切换装置.而且重大设备的采购一般不透明,很多时候上面征求我们技术部门的意见只是做做样子,我们也感到无奈和悲哀.