土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消防用水量按实际计算,应如何算?

室内消防用水量按实际计算,应如何算?

发布于:2007-01-24 13:33:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
GB50016-2006第8.4.1条第2款“室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1的规定”强制性条文。
以一幢六层宿舍楼为例,层高3m,那么室内消防用水量应该为多少呢?
以19mm水枪、DN65栓口、25m水带、7m充实水柱计算,最不利点消火栓出水压力只需9.7m、水枪口出流量为3.8L/s。表8.4.1规定消防用水量不小于15L/s,那么是不是最利点的3个消火栓总流量不小于15/s就可?还是以每个消火栓出流量5L/s计算呢?如果满足最利点消火栓出流量为5L/s,那么一层的消火栓出流量约为7L/s(因为栓口压力近35m),那么室内消防用水量应为最利点的3个消火栓的出流量,就将近21L/s。
笔者粗略算了一下栓口压力与出流量及充实水柱的关系,给各位同仁参考一下:Hxh(栓口压力)=16.9m,Qxh(水枪出水流量)=5L/s,Hm(流实水柱)=11.4m;Hxh=20m,Qxh=5.4L/s,Hm=13.06m;Hxh=25m,Qxh=6.1L/s,Hm=5.45m;Hxh=30m,Qxh=6.6L/s,Hm=17.46m;Hxh=35m,Qxh=7.2L/s,Hm=19.16m;Hxh=40m,Qxh=7.7L/s,Hm=20.46m;Hxh=45m,Qxh=8.1L/s,Hm=21.82m;Hxh=50m,Qxh=8.6L/s,Hm=22.87m。
那么为了将室内消防用水量降低,除了最上两三层,其它的消火栓都该采用稳压消火栓了。即使采用了稳压消火栓,以稳压后0.30MPa计算,那么每个消火栓所配的水枪出水流也还有6.6L/s,依此该宿舍楼的室内消防用水量是否就是约为6.6x3=19.8L/s呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lee_jua
    lee_jua 沙发
    3楼的帖子好像不错,最不利点是这样算。但是,实际用水量就不是最利点了,要考虑最有利点了。比如六层建筑,最上层满足水枪出水量为5L/s,那么一层的出水量大约就是6.6L/s了,当一层发生火灾时,使用的水枪应该考虑一层出两支,二层出一支的话,那么总用水量大约就是19L/s了。而不是最利点的15L/s。
    2007-01-26 00:58:26

    回复 举报
    赞同0
  • gpechj02
    gpechj02 板凳
    看这个帖子
    http://co.163.com/forum/content/1666_595618_1.htm
    2007-01-24 17:41:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问两个室外消防的问题!

一个是水景水池做消防水池,如何保证水质?二是设室外水池水泵应该是临时高压,平时不工作,那么建筑单体的屋顶水箱平时岂不是也没水?!哪位知道请指教一下!!

回帖成功

经验值 +10