土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 不被关注的重要问题(变压器与低压柜的连接)

不被关注的重要问题(变压器与低压柜的连接)

发布于:2007-01-23 22:07:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
干式变压器与低压配电柜之间本人采用贴临布置(防护等级均为IP4X),但是现在现场的情况是变压器和低压配电柜无法紧贴(相距20cm),就此种情况采取的措施是:保持变压器侧出线不变,在变压器和低压配电柜之间(20cm缝隙处)增设防护等级为IP4X的防护罩,不知上述方案违反规范否,请指教?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • a27qing
    a27qing 沙发
    多谢了
    我正遇到类似的问题!
    3.4.4 5当变压器与低压开关柜组合安装时,变压器防护等级为IP2X时,变压器防护外壳距低压柜的间距不宜小于0.8m;当变压器的防护外壳为IP4X时,则变压器与低压开关柜可以贴临安装。
    2009-08-07 10:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • sydyzjl
    sydyzjl 板凳
    以前没有注意此问题,学习下.
    2008-07-03 15:18:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器中性点是否需要和母线槽的PE排直接搭接

请教:10KV/400V变压器低压端中性点是否需要和母线槽的PE排直接搭接(变压器与低压进线柜连接采用三相五线制的密集型母线槽)

回帖成功

经验值 +10