请教:10KV/400V变压器低压端中性点是否需要和母线槽的PE排直接搭接(变压器与低压进线柜连接采用三相五线制的密集型母线槽)

全部回答(3 )

  • ares_rambo



    你把N线、PE线都引到接地干线,N线和PE就已经连通了。
    监理让你把N线和PE排直接瘩接,再引到接地干线,只不过是做法略有不同罢了!
    两者结果是相同的!
    至于“可能造成在低压端三相不平衡时”这问题跟接地无关!
    “电流通过零相和PE排使变压器机壳带电”
    这问题你再想想,都引到接地干线,机壳还能带电?


    2007-01-25 08:47:25 来自 PC 评论 举报
  • zhujian8010
    我同意二楼的观点,本来我已经按GB50303-2002的规定,将变压器中性点和PE排末端直接用扁钢引致墙面的接地干线,但监理却要求将中性点和PE排直接瘩接。我想这样做有可能造成在低压端三相不平衡时,电流通过零相和PE排使变压器机壳带电。但监理却坚持这样,我只能叫他签字确认,我再改。不然出事的话,我就走远了。改了以后再因为这个原因出事的话,他就得兜着了。
    2007-01-24 17:09:24 来自 PC 评论 举报