土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头与梁的最大距离如何理解

喷头与梁的最大距离如何理解

发布于:2007-01-23 18:46:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范规定喷头与梁有最大最小距离,最小距离是为了避免梁影响喷头布水,那么最大距离是为什么规定的?本来喷头与墙之间就已经有最大距离的规定了,之间是不是存在矛盾?

而且如果都满足与梁最大距离的话,两个喷头之间就可以出现小于2400的间距。

比如喷头与梁底距离0.14米时,喷头与梁水平距离为0.6≤a<0.9,那么梁两边喷头都为0.9米,加上梁宽0.2米,两个喷头间距也不过2.0米……

这个怎么理解怎么应用呢?好象平时设计只是把握按梁位来布置喷头,并没有这么在意这个间距的数字。

另外,如果当喷头与梁底垂直距离>0.45米时,a=1.8m,加上梁宽,梁两边喷头间距为3.8m以上而地下室车库喷头间距不能小于3.4m,这个不是发生矛盾了嘛??

1169549200792.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • laolei2001
    laolei2001 沙发
    不好意思 刚看到 GB50084-2001 喷规 7.1.3中第2款 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定.确有困难时溅水盘与顶板的距离不应大于550mm. 梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头.
    2007-12-24 09:57:24

    回复 举报
    赞同0
  • laolei2001
    laolei2001 板凳

    同意 我看的喷淋设计手册中也提到 喷头的挡板与顶板的距离是有要求的 一般 75-150mm (有利于接触到在顶板聚集的烟气 烟气中带有的热量使喷头动作) 我觉得不应该是"水平距离a决定垂直距离b"
    2007-12-24 09:36:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这种建筑也要设自动喷水灭火系统吗?

本工程两层,局部三四层,两层部份均为宽四米、进深12米一间的商铺,商铺底层做商店用,且每间店面内均有楼梯上二层,二层做储藏用,当然也可以住人,类似于沿街专卖店;局部三四层为业务用房,最大一间面积小于1500平方米。整体连成一片.整体单层面积2500平方米,总体建筑面积大于3000平方米,请问:这种建筑也要设自动喷水灭火系统吗?

回帖成功

经验值 +10