这种建筑也要设自动喷水灭火系统吗?本工程两层,局部三四层,两层部份均为宽四米、进深12米一间的商铺,商铺底层做商店用,且每间店面内均有楼梯上二层,二层做储藏用,当然也可以住人,类似于沿街专卖店;局部三四层为业务用房,最大一间面积小于1500平方米。整体连成一片.整体单层面积2500平方米,总体建筑面积大于3000平方米,请问:这种建筑也要设自动喷水灭火系统吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
laolei2001
沙发
不好意思 刚看到 GB50084-2001 喷规 7.1.3中第2款 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定.确有困难时溅水盘与顶板的距离不应大于550mm. 梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头.
2007-12-24 09:57:24
赞同0
-
laolei2001
板凳
2007-12-24 09:36:24
赞同0
加载更多回复 举报
同意 我看的喷淋设计手册中也提到 喷头的挡板与顶板的距离是有要求的 一般 75-150mm (有利于接触到在顶板聚集的烟气 烟气中带有的热量使喷头动作) 我觉得不应该是"水平距离a决定垂直距离b"