土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这种建筑也要设自动喷水灭火系统吗?
本工程两层,局部三四层,两层部份均为宽四米、进深12米一间的商铺,商铺底层做商店用,且每间店面内均有楼梯上二层,二层做储藏用,当然也可以住人,类似于沿街专卖店;局部三四层为业务用房,最大一间面积小于1500平方米。整体连成一片.
整体单层面积2500平方米,总体建筑面积大于3000平方米,请问:
这种建筑也要设自动喷水灭火系统吗?

全部回答(2 )

  • cmsgdarch
    8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统:第4款任一楼层建筑面积大于1500m2 的商店。因此该建筑应设自动喷水灭火系统。
    2007-01-25 13:37:25 来自 PC 评论 举报
  • yanglan
    对照建规看看,套不住就不做了啊
    2007-01-23 20:51:23 来自 PC 评论 举报