土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 住宅里的储藏室活荷载该取多大?

住宅里的储藏室活荷载该取多大?

发布于:2007-01-23 14:52:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有个住宅项目在审图,在说明里,我写了卧室,起居室,储藏室的活荷载为2.0Kn/m2。审图公司说荷载规范里储藏室是5.0Kn/m2。住宅的储藏室应该取5.0Kn/m2吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jasonlee131
    jasonlee131 沙发
    我也遇到过这种事,
    后来跟建筑商量这种房间就写杂物间或杂物室,
    反正别跟储藏二字有联系,免得被审图的挑毛病.
    2007-01-25 18:11:25

    回复 举报
    赞同0
  • mnj66
    mnj66 板凳
    一般都是5kN/m2,无论取多少在说明中应该明确。
    2007-01-25 09:56:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设备管线穿梁开洞的极限?

水专业走管在卫生间部分经常要穿梁.按构造手册上,洞口直径小于一定值(多少值忘了,手册现在不在手边)的管线可不做处理,大于一定值,在洞口配筋加强也可以. 但是,这些都只是对单根管线,单个洞口而言.如果有多根管线从梁中穿过又如何呢?现在有一根梁在卫生间里,甲方为了下层不露梁,缩小降板范围,结果是有6根设备管线要穿梁的1米长的一个区段(甚至更短的梁段).个人感觉都成了马蜂窝了. 我对甲方说,穿两三根管线还可以接受.甲方问我最多能穿多少,要我给出个理论依据说服他们.