土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关电源220V变24V,输出只有7V左右。

开关电源220V变24V,输出只有7V左右。

发布于:2012-08-08 17:06:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在线求原因

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 请输入
    请输入 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-09-04 08:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • chen8660
    chen8660 板凳
    肯定电源挂了 拆开看下电容有没有爆了
    2012-08-28 17:26:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV、35KV

公司现有的配电装置为两段单母线,公司高配间的两段10kV单母线,分别接各自的低压变,公司用电由此接入负载。两段单母中间没有段联柜。目前公司最高用电负荷为18000kW,根据公司的发展,至2015年公司用电需求最大负荷将达到25000kW。本期建设一台15MW发电机,出线电压为10.5KV, 发电机采用单母线分段接线。主结线方案拟建两个,分别为方案一和方案二,下面就这两个方案进行分析: 方案一:见图一,发电机出口的10kV线路与公司某一段高配10kV母线相联,使之与系统并网。厂用电取之发电机母线,而备用电源,则从公司另一段10kV母线取得,通过段联柜与发电机母线相联。由于公司现有的10kV高配已处于饱和状态,要想安放新增的配电柜已是不可能,因此要对公司的10kV高配进行改造即可实现此方案。此外,发电机的出口电流为800A,要布置电缆与公司高配相联,也有一定难度。

回帖成功

经验值 +10