阅读下一篇
10KV、35KV公司现有的配电装置为两段单母线,公司高配间的两段10kV单母线,分别接各自的低压变,公司用电由此接入负载。两段单母中间没有段联柜。目前公司最高用电负荷为18000kW,根据公司的发展,至2015年公司用电需求最大负荷将达到25000kW。本期建设一台15MW发电机,出线电压为10.5KV, 发电机采用单母线分段接线。主结线方案拟建两个,分别为方案一和方案二,下面就这两个方案进行分析: 方案一:见图一,发电机出口的10kV线路与公司某一段高配10kV母线相联,使之与系统并网。厂用电取之发电机母线,而备用电源,则从公司另一段10kV母线取得,通过段联柜与发电机母线相联。由于公司现有的10kV高配已处于饱和状态,要想安放新增的配电柜已是不可能,因此要对公司的10kV高配进行改造即可实现此方案。此外,发电机的出口电流为800A,要布置电缆与公司高配相联,也有一定难度。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报