正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(13 )
主题
回复
粉丝
建筑智能化
12.41 万条内容 · 402 人订阅
阅读下一篇
我现在做一个监控系统,采用集中供电方式给前端摄象机供电,大楼共5层,前端共有42个摄像机采用两个12V直流电源供电,分两部分供电,我选用的是12V/20A电源给前端供电,在5层安装摄象机时每安装1台摄象机电压降低0.5V,从1层到5层主线选用RVV2*2.5的线,楼层支线选用RVV2*0.5的线.到前端时,五层的电压只有8V多点,而不能往前端送220的电,怎么解决压降问题?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句这个帖子已经 讨论的够清楚了!
回复 举报
回复 举报