每个独立建筑物是否都需要设置独立的DC24V电源箱一个8栋楼的26层住宅小区,消防控制室在小区中央的物业楼,设计为每栋楼的报警信号线、DC24V电源线均从消防控制室引出,评审会上专家提出DC24V电源线传输距离过长,考虑压降问题,DC24V电源应有本建筑物内电源箱提供,每栋建筑物需单独设DC24V电源箱。请教各位有没有必要?另外对于高层住宅建筑,一层入口处有没有必要设置火灾显示盘?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句由于主进线开关最好选3P 但检修时N线如果带电超过安全电压50V,这时最好就是 在末端配电箱或单台设备上配备四极开关 单相采用双极开关 隔离,同时断开相线与N线