一个8栋楼的26层住宅小区,消防控制室在小区中央的物业楼,设计为每栋楼的报警信号线、DC24V电源线均从消防控制室引出,评审会上专家提出DC24V电源线传输距离过长,考虑压降问题,DC24V电源应有本建筑物内电源箱提供,每栋建筑物需单独设DC24V电源箱。请教各位有没有必要?

另外对于高层住宅建筑,一层入口处有没有必要设置火灾显示盘?

全部回答(1 )

  • iamcmh
    你能满足压降要求就可以不设啊。放大干线截面就是。