算空调冷热负荷的时候如果新风量比较大 新风热负荷比冷负荷大很多,甚至是2倍关系。那么选新风机组怎么选呢。风量够了,冷负荷够了,但是热负荷不够。怎么解决呢?
我算的是山东这块儿的,新风热负荷比较大。请教前辈指点~谢谢
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    第一:你发错版面了。你应该发空调版,这里是通风排烟版。
    第二:热负荷超大很好解决啊,不要选冷热两用盘管,选带独立供冷盘管和供热盘管的机型,供热盘管按供热量选。
    2012-08-09 11:28:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:地下室采用窗井自然排烟的几个问题

现在在做一个高层住宅,15层,地下三层为储藏室,设计利用窗井进行自然排烟,现在有几个问题需要请教一下:1、地下室的开向窗井的窗户开启面积满足该层地下室总面积的2%,那么对窗井的横截面积有什么要求吗?在规范上没找到自然排烟排烟量的定量计算,那么窗井的截面积是不是也要满足2%的要求?2、窗井的截面积是不是应该逐层加大呢?比如,负三层满足负三层面积的2%,那么负二层的窗井截面积是不是要满足负三层和负二层面积之和的2%,负一层是不是要满足负三层~负一层总面积之和的2%?