为什么:非抗震计算配筋比抗震大"显然按Ⅰ计算的配筋大于按Ⅱ计算的配筋,但如果在选择弯距时取M和ME的大值,即来自抗震组合的ME计算配筋,则结构不安全。我仔细看了SATWE(2005)的说明书,它的确取了抗震和非抗震组合分别验算,但还不够.在手算非抗震时,对柱一般有7种(最大N,最小N,最大M,最小M,最大e,最小e,最大V)我理解在抗震时也应如此组合,既共有14种组合。问题是它“设计内力的调整中,来自非抗震和抗震的内力都乘放大系数”,而按照《混凝土规范》11.4.2条,考虑地震作用组合的框架柱,其截面内力设计值进行调整。