土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 为了满足泵的自灌,水泵房的设置问题?

为了满足泵的自灌,水泵房的设置问题?

发布于:2007-01-22 11:15:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.6.6 一组消防水泵的吸水管不应少于2 条。当其中一条关闭时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。
消防水泵应采用自灌式吸水,并应在吸水管上设置检修阀门。

那么根据规范.如果室外独立的水泵房,水池为地下水池(水池顶面比室外地面底一点),那么为了满足泵的自灌,泵房是否

意味着一定要做成地下式或半地下式呢?请有经验的说说你的看法.谢谢了.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yanglan
    yanglan 沙发


    采用立式长轴消防泵即可解决问题
    2007-01-22 13:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • qianzhou
    qianzhou 板凳
    必须要地下了,考虑水泵启泵自灌的同时,还要考虑水泵的安装高度及最低水位时水泵是否会气蚀,所以水泵房必然是地下了。
    2007-01-22 12:53:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于甲乙丙类液体储罐采用何种灭火系统的疑惑

建规8.5.6有讲到甲乙丙类液体储罐采用何种灭火系统应符合......设计规范的要求,我查了一些相关规范,只在<<石油天然气工程设计防火规范>>里面找到这样一句话:第7.1.2条 甲、乙、丙类液体储罐宜采用低倍数泡沫灭 火系统。这里用的是宜,不知道在什么地方有强制采用何种灭火系统的条文出现,不知道哪位朋友见过.

回帖成功

经验值 +10