土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教做10万级别的电子车间方面的问题?

请教做10万级别的电子车间方面的问题?

发布于:2007-01-22 10:08:22 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我现在有一个10万级的电子车间需要做设计,我是刚学的,向大家请教几个问题,希望大侠们不吝指教,谢谢!
1做洁净室是不是都要用水系统?有没有用冷媒系统的?是不是有些行业需要要水冷系统?有些行业可以不用水系统?
210万级的洁净室需不需要风淋室?什么级别的洁净室一定要用风淋室?
3过滤器需要什么级别的?初\中\高?
4是不是需不需用专用隔板单独的做一个封闭的车间?
5空调制冷量和风量是不是按照一般的空间计算?
6新风量是总送风量的多少?
7面积为1350平方电子车间,做成10万级别的,整个洁净室的造价大概是多少?
8放成品的库房要达到一般意义上的洁净,应该怎么处理?
谢谢大家!!我的QQ564541165,我现在在上海,希望上海或外地的朋友能够加我,也欢迎大家有机会来上海玩!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发

    不可以的。一般30万级末端可用F8~H10,F8无法满足10万级要求。
    2007-01-28 16:39:28

    回复 举报
    赞同0
  • disapear820
    disapear820 板凳


    个人认为十万级的洁净室 用不着再加H13高效,G4+F8足矣
    2007-01-28 15:18:28

    回复 举报
    赞同0