有人做过药厂的纯化水吗?
有人做过药厂的纯化水吗?
各位大师
小弟有个问题想请教
药厂的纯化水管路需要定期消毒
我想用臭氧并联在管路上给其进行消毒
是否可行?
发布于
2007-01-22 09:48:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
lzh520dfj
我现在就是用双氧水3%
就是可能有残留的问题
所以想改进
不知道有没有好的办法
2007-01-24 08:12:24
来自 PC
评论
举报
deathgod007
我曾经用过双氧水,混合浓度比1%,循环一天,然后排掉,然后再用纯水再循环排两次,效果一般
2007-01-23 10:14:23
来自 PC
评论
举报