土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 地板辐射供冷-置换通风的实验研究

地板辐射供冷-置换通风的实验研究

发布于:2007-01-22 08:39:22 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

为了研究地板辐射供冷的热工性能,我们测试了北京地区不同室外气温下地板辐射供冷系统的运行工况,得到了该系统的制冷量,地板表面温度,室内温度场分布等参数。并且把单独地板辐射供冷系统的运行参数与地板辐射供冷-置换通风复合式系统进行了对比,提出了将地板辐射供冷与置换通风配合用于夏季空调室内供冷除湿的新型空调方式,置换通风系统在近地面处形成干燥空气层,可有效防止夏季热湿天气在地板表面出现结露现象,并且使这种新型空调系统条件下地面与室内的换热得到强化。通过理论分析和实验研究指出这是一种舒适、节能的空调方式。



附件名:20071221169426342566.zip

文件大小:162K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • nobo
    nobo 沙发
    我在做地冷,但觉得送风量很大,目前有成功案例吗
    2008-08-06 10:37:06

    回复 举报
    赞同0
  • wawayuyu
    wawayuyu 板凳
    下下来参考,谢谢!
    2008-04-25 15:28:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

温湿度独立控制系统气流组织的比较

论文简介: 目前传统空调存在的初投资大、能耗高等问题使得温湿度独立控制的新型空调系统出现。本文以清华大学节能示范楼为例,通过计算流体力学(CFD)的方法,模拟了采用辐射板结合地板送风的温湿度独立控制系统的空调方式时的室内气流、温度分布及热舒适指标情况,并针对室内人员负荷变化的工况做了比较分析。通过模拟认为辐射板与地板送风相结合的方式在实际工程中是可行的,为温湿度独立控制系统送风系统的设计提供了一定依据。

回帖成功

经验值 +10