土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 温湿度独立控制系统气流组织的比较

温湿度独立控制系统气流组织的比较

发布于:2007-01-22 08:38:22 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

目前传统空调存在的初投资大、能耗高等问题使得温湿度独立控制的新型空调系统出现。本文以清华大学节能示范楼为例,通过计算流体力学(CFD)的方法,模拟了采用辐射板结合地板送风的温湿度独立控制系统的空调方式时的室内气流、温度分布及热舒适指标情况,并针对室内人员负荷变化的工况做了比较分析。通过模拟认为辐射板与地板送风相结合的方式在实际工程中是可行的,为温湿度独立控制系统送风系统的设计提供了一定依据。



附件名:20071221169426287423.zip

文件大小:524K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • huangshengyun
    huangshengyun 沙发
    下回去好好学习体会,现在是刚涉暖通之域的小虾米,暂还没啥贡献,这个网真的很好,成长一批一批的人,希望这薪火常承。
    2009-07-21 22:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • xiebin336861
    xiebin336861 板凳
    空调系统承担着排除室内余热、余湿、CO2与异味的任务。研究表明:排除室内余热与排除CO2、异味所需要的新风量与变化趋势一致,即可以通过新风同时满足排余湿、CO2与异味的要求,而排除室内余热的任务则通过其他的系统(独立的温度控制方式)实现。由于无需承担除湿的任务,因而可用较高温度的冷源即可实现排除余热的控制任务。对照前言中现有空调系统存在的问题,温湿度独立控制空调系统可能是一个有效的解决途径。温湿度独立控制空调系统中,采用温度与湿度两套独立的空调控制系统,分别控制、调节室内的温度与湿度,从而避免了常规空调系统中热湿联合处理所带来的损失。由于温度、湿度采用独立的控制系统,可以满足不同房间热湿比不断变化的要求,克服了常规空调系统中难以同时满足温、湿度参数的要求,避免了室内湿度过高(或过低)的现象。