土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急求中央空调高手

急求中央空调高手

发布于:2012-08-06 21:05:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台特灵CXAH0805DJGRANB型中央空调,出现不能制冷。热水设定值来源设为32度时,进水温度24度,出水温度23.5度(进/出水压差0.1Mpa),部分铜管结冰,不知是怎么回事,望高手指点一二。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jianzhichao110
    温水冷冷水机组出水温度-9度(设定温度-15度)开始回升,电流,排气温度,高压、低压均下降,出水温度-9度时,电流50A,排气温度86度,高压1.35MPA,低压0.23MPA,压缩机电流50A,回升到出水温度-8度左右时(能长时间保持),排气温度28.6度,高压0.96MPA,低压0.06MPA,压缩机电流37A,此时压缩机后半部结霜。现判断为乙二醇浓度偏低,蒸发器铜管外壁上冻,影响换热。由于乙二醇在采购中,未到工厂。机组出水温度在从11度降至-9度时,正常。
    2012-08-11 10:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979
    co936201979 板凳
    部分铜管结冰;检查一下冷冻水流量
    2012-08-10 12:29:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个关于冷凝器上下温度不一致的问题

我用1HP的空调压机搭了一套热泵系统,冷凝器是一个表冷器风冷,上下一共8路,6排管。入口是集管,出口是毛细管分液头。开机以后,发现表冷器上层是热的,下层是凉的,下层翅片和铜管都是凉的,温度接近空气温度。从风机吹出的风也能感受到上边热下边凉,于是造成冷凝器效率偏低。应该不存在管路堵塞的问题,因为这样的问题我在2套系统中都发现了。我怀疑是下层的管路积液了,冷媒在管路积存,不断被冷却至接近空气温度,但是似乎没有理由积存在冷凝器里面啊。

回帖成功

经验值 +10