土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于消防泵房要不要做排烟的问题

关于消防泵房要不要做排烟的问题

发布于:2012-08-06 10:51:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
消防泵房要不要做排烟,为什么有的审图所提出要做排烟,而有的不提呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    设置排烟的前提是人员经常停留或可燃物较多的区域,消防泵房一个都不满足,可以不用设置排烟系统。
    2012-08-08 09:59:08

    回复 举报
    赞同0
  • yun40
    yun40 板凳
    首先还是要清楚,为什么做排烟?我觉得没有人员长期停留的地方,就不需要做排烟。
    2012-08-07 17:41:07

    回复 举报
    赞同0