土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于消防泵房要不要做排烟的问题

关于消防泵房要不要做排烟的问题

发布于:2012-08-06 10:51:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
消防泵房要不要做排烟,为什么有的审图所提出要做排烟,而有的不提呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    设置排烟的前提是人员经常停留或可燃物较多的区域,消防泵房一个都不满足,可以不用设置排烟系统。
    2012-08-08 09:59:08

    回复 举报
    赞同0
  • yun40
    yun40 板凳
    首先还是要清楚,为什么做排烟?我觉得没有人员长期停留的地方,就不需要做排烟。
    2012-08-07 17:41:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教迎面风速的问题

我请教个问题。。迎面风速是个什么概念?它要扣除有效面积系数么?比如说我的送风量是1m3/s, 送风百叶有效面积系数是0.5,设计迎面风速2.5m/s, 那么我的百叶窗外形尺寸应该是1/2.5=0.4m2呢还是1/(2.5*0.5)=0.8m2?

回帖成功

经验值 +10