土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教迎面风速的问题

请教迎面风速的问题

发布于:2012-08-06 10:30:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我请教个问题。。迎面风速是个什么概念?它要扣除有效面积系数么?

比如说我的送风量是1m3/s, 送风百叶有效面积系数是0.5,设计迎面风速2.5m/s, 那么我的百叶窗外形尺寸应该是1/2.5=0.4m2呢还是1/(2.5*0.5)=0.8m2?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chinxie
    chinxie 沙发
    我看陆总的红宝书和措施上有些推荐风速给的是迎面风速,有些给的是风速。。。如果概念不对的话算出来面积大小还是差挺多的。。。
    2012-08-06 10:57:06

    回复 举报
    赞同0
  • lylliu123
    lylliu123 板凳
    我给你说一个,我们院计算百叶是按照1.5m/s来计算的,当然,这是不计算有效面积的;
    如果计算有效面积,有效面积按照50%计量的话,则是按照3m/s。因此,我认为,你的例子应该是后者。
    2012-08-06 10:42:06

    回复 举报
    赞同0