土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教迎面风速的问题

请教迎面风速的问题

发布于:2012-08-06 10:32:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我请教个问题。。迎面风速是个什么概念?它要扣除有效面积系数么?

比如说我的送风量是1m3/s, 送风百叶有效面积系数是0.5,设计迎面风速2.5m/s, 那么我的百叶窗外形尺寸应该是1/2.5=0.4m2呢还是1/(2.5*0.5)=0.8m2?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chinxie
    chinxie 沙发
    我查过了,迎面风速是不考虑面积系数的
    2012-08-25 09:56:25

    回复 举报
    赞同0
  • kanglove
    kanglove 板凳
    这里还需要理解好迎风面积的问题,
    迎面风速是指的外形的断面积,故本人以为你的第一种算法是正确的,请有不同意见的发表下自己的看法
    2012-08-06 14:54:06

    回复 举报
    赞同0