■ 上海电力供求状况
能源的合理开发和利用是人类赖以生存和发展的重要基础。随着人口与经济的增长,能源消费急剧增加。在总能耗中,建筑的能耗占有很大比例。据统计,在日本、美国,其能耗占总能耗的30%-40%,并且逐年呈上升趋势。
近年来,我国能源工业有较大的发展,电力工业作为国民经济的基础产业之一已取得较大的进步。截止1996年底,全国发电的装机容量已达23600万kW,居世界第二位。但从长远来看,我国电力供求矛盾仍将十分突出,特别是整个用电结构不合理,用电高峰和低谷负荷相差较大,造成大量能源浪费及众多设备的闲置。以上海为例,1993年日最高用电峰谷差是198.7万kW,平均日用电峰谷差为147.3万kW,而整个华东电网的峰谷差高达660.1万kW,约占电网装机容量的25%。到1996年,上海地区的峰谷差更是高达306万kW。随着用电结构的变化,电网的用电高峰和低谷的差距将日益扩大。
随着人民生活水平的提高,空调也日益被普通家庭所接受,使住宅能耗在整个能耗中所占的比例迅速增加,以上海每百户居民所拥有的空调台数为例,1995年为33台,1996年则增加到50台,1997年8月的调查结果是61台。从此可以预见,今后上海绝大部分居民都会拥有空调,由此带来的用能缺口是不能忽视的。目前,上海近年来用于空调的电负荷已超过150万kW,其中大约一半为中央空调。一半为独立式空调,这些空调大多在用电高峰时开启,所造成的电力缺口达 40—70万kW。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • admin@zl
    admin@zl 沙发
    ■ 空调节能是建筑节能的一个重要方面

    空调节能是建筑节能的一个重要方面,将节能的重点放在能耗端(空调系统)的优化上,对缓解目前用能结构的缺陷是具有重要的;采用以冰浆为输送介质的蓄冷式的区域供冷系统,同时具有蓄冷系统和区域供冷系统的优点,在工程应用上具有巨大的节能环保意义,值得引起研究者和决策者的重视。
    2007-01-21 02:46:21

    回复 举报
    赞同0
  • admin@zl
    admin@zl 板凳
    ■ 新型蓄冷介质在住宅节能中的前景

    由于人们生活水平的迅速提高,家用空调的普及率迅速增加,导致空调的制冷量不断增加,综合起来使住宅耗能在整个建筑中的能耗比例迅速增加。这些除加剧电力的供需矛盾的同时,由于在目前的居民住宅中,通常是使用电力驱动的冷暖两用的分体式空调来实现冬夏两季的冷热供应。这种系统是没有新风供应的。人们长期在这种环境中生活,将对身心健康产生严重的危害。日益严重的“空调病”正受到社会普遍的关注。此外,分体空调室外机的噪声、滴水等现象不仅恶化了居民的居住环境,而且对城市景观具有相当大的负面作用。作为国际大都市的上海,有必要从长远出发,在有条件的小区实施示范工作,积累经验,为未来家庭的空调节能作好总体规划。
    研究表明,当住宅的空调房间数超过一定数量后,集中空调方式会比独立空调的方式经济节能。由于家中所有房间的空调同一时间打开的机率是比较小的,同时,由于空调热负荷出现的高峰也正是电网负荷的高峰,就使采用蓄能式的区域供冷系统在未来住宅空调上的拥有巨大前途。
    区域供冷是现代空调发展的重要方面。作为节能环保重要途径的区域供冷供热在城市的规划和发展中成为一大趋势,特别是具备集中热源的居民住宅小区,集中供冷供热能带来巨大的环境效益和社会效益。在日本,区域供冷供热获得了很大的发展,已成为城市现代化的主要基础设施之一。文献显示:大规模的住宅区,尤其是市区住宅区,为长远地防止公害,节能及安全和管理的需要,应从综合利用废热的区域供冷供热的方向进行规划。在欧洲、日本,城市集中供冷日益普及,它正逐步取代以往分散的冷冻站,从而可以提高系统用能效率、减轻城市污染、降低设备容量和减少机房占地面积。可以预言,在不久的将来,城市集中供冷(热)网将成为现代城市的必备基础设施。但是,如果集中供冷仍然采用常规的冷冻水供回水温差(7℃/12℃),则管网的输送能力太低,管网的投资及水泵电耗都太大。近年来,为适应这种需要发展起来了一种可以大大提高管道的输冷能力,降低泵的功耗的蓄冷系统方式。这种系统以冰浆为介质(注:冰浆是在水中加入诸如乙二醇之类的添加剂,当降温到凝固点下形成的冰晶微粒与水混合的泥状的流体),利用冰的溶解热来大大提高管道的输冷能力,同时,由于冰浆具有较好的输送性能,使这种系统可以对范围较大的区域供冷,充分发挥该种系统的节能环保优热。以冰浆作为集中供冷输送冷量介质有很大的优点:(1)普通的蓄冷系统由于输送到末端去的是冷水,若用在区域供冷上会导致管道截面积太大,泵的耗功也很大。而冰晶潜热大(335kJ/kg),管网的输送能力强,以冰浆作为输送介质,供回水温度为—2℃/12℃时,与7℃/12℃的冷冻水相比,输送能力通常是后者的3—4倍;(2)本文作者的研究表明:在一定的含冰率下,冰浆能在某种程度上起到减阻剂的效果,其阻力比清水低,水泵的电耗也随之减少,可见,冰浆是一种具有相当前途的供冷介质。在工程应用上,已有报道日本的Nakanoshima集中供冷(热)网采用冰浆对地下3000-4000m深的矿井进行空调供冷,其初投资比常规系统减少40%。
    2007-01-21 02:45:21