土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 二十匹特灵空调压缩机通电就内热保护?

二十匹特灵空调压缩机通电就内热保护?

发布于:2012-08-05 19:05:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
二十匹特灵空调压缩机 一通电就跳内热保护,请教师傅们是什么原因,通电前用表测各相电阻是好的,通电后什么也测不到,更加可恨的是用电流表卡住来开机也测不到电流。请教请教

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wealthup
    wealthup 沙发
    嗯,有可能内保坏了或者直接短掉测试,也有可能是控制有问题!
    2013-06-25 22:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • shaopp520
    shaopp520 板凳
    各个电阻正常的话,内置保护大概已经坏了,一个字 换 。。机组一通电就保护??是的话 跟机械方面牵扯不大
    2012-09-07 14:27:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 129 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

过热度应该测量的部位?膨胀阀感温包放哪里,有没有角度呢?

第一个问题,过热度,我们应该测量的部位是哪里?d 第二个问题,感温包应该放在哪里呢?

回帖成功

经验值 +10