二次泵系统调试冷机进出水温差大10度左右求教

发布于:2012-08-05 18:22:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
4台离心机,二次泵系统,目前正在调试阶段。遇到一个棘手的问题:
只开了1台冷机,冷机进出水温差大,约10度,感觉冷机进水量不够,而且主机进出口压差不明显!系统在冷机的供回水母管上设了旁通,中间设了蝶阀。回水没有完全进入主机,而是部分回水同过旁通管与主机出水混合了,导致主机进水量不够、进出水温差大,但是发现一个怪现象,就是如果把旁通阀门关闭的话,一次泵会过载二停泵。有没有大侠有这方面的经验的啊,请赐教啊!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • youzhuy
    youzhuy 沙发
    路过,复杂,没做过,顺便学习下
    2012-08-16 23:28:16

    回复 举报
    赞同0
  • erbaoer
    erbaoer 板凳
    查你的一次泵环路吧。估计是主机侧阻力过大,主机流量不足:查查过滤器、止回阀、水泵的出口管径等处,看看是不是压降过大。至于关了连通管一次泵过载,一次泵流量又太大了吧?
    2012-08-15 21:45:15

    回复 举报
    赞同0