我们做的一工程,设计院设计吊顶机4000风量,风管采用直管没有弯头和静压箱,散流器(带调节阀)直接在管道开口下送,总送风管18米,设计余压245Pa,现运行时噪音过大,我算了一下余压大概在110Pa但没细算,谁能帮我核核,谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zyx.nyn
    zyx.nyn 沙发
    如果按手册上的流速来说,大概一米5Pa左右,这么大的压头,相应风量也就大了,我估计可能风管口径小吧,流速会高,因此噪声高。
    2007-01-23 18:09:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoruofan
    zhaoruofan 板凳
    查起来比较麻烦,可有比较简洁的计算方法?
    2007-01-23 16:01:23

    回复 举报
    赞同0