土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于柴油发电机房

关于柴油发电机房

发布于:2007-01-19 15:10:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
冒昧的问一句柴油发电机房要不要上水喷雾是哪本规范规定的呢?只要是柴油发电机房都要上吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tfxf123
    tfxf123 沙发
    05版《高规》规定:
    4.1.3 柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,应符合下列规定:
    4.1.3.1 可布置在建筑物的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下。柴油的闪点不应小于55℃;
    4.1.3.2 应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;
    4.1.3.3 机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门;
    4.1.3.4 应设置火灾自动报警系统和除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统。
    2007-01-21 01:01:21

    回复 举报
    赞同0
  • wjx478994
    wjx478994 板凳
    柴油发电机房一般配置气溶胶灭火器,见高规
    2007-01-19 20:13:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于居住式公寓喷淋设置与否

手头有一80米高层居住式公寓,我们没有设自喷拿去报建,消防局也通过了。审图老师提出依《高规》中“除……民用住宅……等外,均需设自动喷水灭火系统”,所以应设喷淋,但消防局如果同意就算了。但是如果以后真的起火出事故了,我们是否要负责任啊? 且高规中关于公寓的定义也不是很清楚,我觉得是否应该有一个关于“居住式建筑”的定义呢?

回帖成功

经验值 +10