土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯梯板厚度不足如何加固

楼梯梯板厚度不足如何加固

发布于:2012-08-03 10:57:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一宿舍楼楼梯,当时设计时梯板厚度为150mm,梯段长度3780,但是后来质检站检查发现厚度只有100~120mm,经复核,原配筋刚刚好,但是挠度可能偏大,而且有些超筋,该如何加固?有几个方案,一是在每一个踏步上加厚50mm,起始踏步加厚20mm,这样除起始踏步和最后一个踏步高度不一致外,理论上相当于加厚了梯板厚度;二是每个踏步加宽50mm,除在休息平台位置有错开情况,也相当于加厚了梯板厚度;三是在梯板下部粘贴钢板条。诸位大侠,多多提出宝贵意见!不胜感激!!!
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2163 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼梯梯板厚度不够怎么加固

一宿舍楼楼梯,当时设计时梯板厚度为150mm,梯段长度3780,但是后来质检站检查发现厚度只有100~120mm,经复核,原配筋刚刚好,但是挠度可能偏大,而且有些超筋,该如何加固?有几个方案,一是在每一个踏步上加厚50mm,起始踏步加厚20mm,这样除起始踏步和最后一个踏步高度不一致外,理论上相当于加厚了梯板厚度;二是每个踏步加宽50mm,除在休息平台位置有错开情况,也相当于加厚了梯板厚度;三是在梯板下部粘贴钢板条。诸位大侠,多多提出宝贵意见!不胜感激!!!

回帖成功

经验值 +10