土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于加压送风的问题

关于加压送风的问题

发布于:2007-01-19 09:32:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
比如一个20层的大楼,有楼梯间、消防电梯及合用前室,都不具备自然排烟的功能,现在做机械防烟系统: 合用前室采用机械防烟,那么楼梯间还用做机械防烟吗?

注:每层合用前室都已经做了机械防烟。

既然合用前室能防烟,楼梯间的烟从哪里进呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tanghuaping
    tanghuaping 沙发


    仅对地下一层合用前室加压送风根据设计手册上面的也有22000的风量,是足够大了!合用前室做了防烟,楼梯间是进不了烟的。

    你说的控制楼梯间的压力是合用前室跟楼梯间都做,控制40-50PA的压力。还是只对合用前室做,在合用前室到楼梯间装一个压力控制阀之类的啊?请明示啊!!!

    2007-01-23 12:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • giadr
    giadr 板凳
    你要保证吹到前室的风除去进入楼梯间,楼梯间泄漏出去的,走道之类的以外,还要保证前室足够压力的话,我想风量会很大。不如至少控制楼梯间的压力,来得实际。
    2007-01-22 21:35:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防通风预埋管小了,如何处理???

我现在发现我院有个项目人防预埋套管小了,本来应该是DN500,DN400的,结果都弄成Ф500,Ф400,而DN500,DN400密闭阀门对应的外径应该是560,441的.我想问的是密闭阀门还能焊上去吗,有办法处理没有?