我现在发现我院有个项目人防预埋套管小了,本来应该是DN500,DN400的,结果都弄成Ф500,Ф400,
而DN500,DN400密闭阀门对应的外径应该是560,441的.我想问的是密闭阀门还能焊上去吗,有办法处理没有?

全部回答(7 )

  • blackeye

    一楼就已经说了,风管Ф400这种设计不妥,应该标注为DN400的风管,实际预留套管大小为441。
    矩形风管一般不会设计在穿防护密闭墙处,应该设计圆形风管。
    应当预留套管(见人防地下室规范5.2.13条)。
    2007-01-29 19:28:29 来自 PC 评论 举报
  • happy_365
    应该怎么预留了!比如风管分别是Ф400,500x250
    那么该预留多大的套管了?一定要预留套管吗?直接留洞行不?
    期待答复!