风机选型问题还没解决,急急急

发布于:2007-01-19 09:17:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
钢板风管是400*400的.出口风速为200KM/H,,钢板风管长度是4M,帆布软接为1.4M.有一个90度的弯头,风管总长是5.4M.有个厂家的技术人员是这样给我计算的.
1:风量=0.4*0.4*200000=32000M3/H
2:动压=1/2 *M*V2=0.6*55.55*55.55=1851.48PA 静压=0.02*长度*动压/风管面积=0.02*5.4*1851.48/0.16=1249.75
风机全压=动压+静压=1851.48+1249.75=3101.23PA
所以风机的选型参数就是风量32000M3/H和全压3101.23PA,我不知这样选型对不对?请版主和各位大侠帮我看看,给我一个确定的建议.在此谢谢大家了.(这是一个汽车发动机试验室用的)
急急

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • yangjing87
    yangjing87 沙发
    风速太大了吧,难以想象.是不是搞错了?
    2008-04-04 12:03:04

    回复 举报
    赞同0
  • 208shiyan
    208shiyan 板凳


    楼主的选型出来了,版主给个方向啊
    2007-04-26 00:28:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。